Цитата:
Сообщение от Admin
В первую очередь = проверяем пропускную способность клапана его постоянным включением.
|
Утром принудительно открыл клапан.
... И вот тут то наступило понимание - что клапан подключен не правильно.
(видимо перепутана полярность, и вместо открытия происходит его закрытие)
При замыкании на массу минусового провода с клапана - ничего не происходит.
INDI на ХХ в минус не уходит, хотя просто обязан уйти в минус 25-45.
Пыс. несмотря на нерекомендации Admin не делать никаких измерений напряжения на выходе с платы - я всётаки померил.
Понятно, что назвать это "измерением" нельзя.
Но по косвенным признакам можно судить - изменение напряжения = изменению импульса
При вращении регулятора скважности, мультиметр показывает изменение напряжения + - 2 v.
А вот вращением подстроечника на плате выходное напряжение можно регулировать в более широких пределах + - 14v
Теперь есть понимание в какую сторону двигаться.
В обеденный перерыв поменяю полярность влкючения на клапане - о результатах отпишусь.